被烧毁的天井和楼顶房屋,都是用彩钢板搭建的。本报记者 段修建 摄  \) R- T; F- b6 a" O
6 q! B$ A+ |  R* B. U8 r
                               
登录/注册后可看大图

$ t' F  S) g3 V$ O: M* X' @3 M, }" S居民楼窗户都装有防盗铁丝网,导致事发时人员无法逃离。本报记者 吴江 摄5 n$ q: h" x' y1 B! b6 z0 k

9 C$ h) T+ I- {+ e                               
登录/注册后可看大图

3 ~5 e+ g: O9 p2 p' L出口处的卷帘门在起火时被锁,一楼工人被挡在楼内。新华社记者 张宇 摄
- `* j' l2 l& E! p: r5 k

- K) I& `: ^, c  k% q3 Z: n% X                               
登录/注册后可看大图
$ i* \* c. W: ?$ @4 u$ j$ m% C
楼外的道路十分狭窄,大型消防车无法靠近。本报记者 吴江 摄
+ b0 l. T9 `9 K3 b  过火面积不过300平方米,却酿成17死25伤的惨重后果,昨天凌晨,大兴区旧宫镇南小街3村发生的这场普通火灾,出乎很多人的意外,无论是当地村民、还是市委书记刘淇,都想弄明白其中的原因。为此,本报记者深入现场,对起火楼房及周边村民、救援人员进行探访询问,试图从各方面对原因进行分析。经过探访,记者发现这场火灾后果惨重,在偶然性后隐藏着必然性。! \/ P) @* _4 w1 w* d% e( S: a' \
  过火面积:300平方米
1 T: E5 j: u# Q$ o$ Q  建筑性质:2010年盖的违章建筑,四层,38间房,住有80人左右。楼房一层由重庆老板租用,为渝云服装加工厂。. K2 a. n% c, @! t8 s. t3 @" R. q
  亡:17人,一层11人(含两个女童)
" m. k; }+ O1 `  伤:25人受伤5 A- K3 d  |) Q, M; H
  楼房身份 违建楼本月接整改通知( B+ p. I0 X4 S4 |
  描述:建筑面积达700平方米,是2010年盖的违章建筑,无任何消防安全设计。* }8 j! x) D5 W3 n  @$ R4 {! a
  发生火灾的四层楼房,是一座违法建筑,完全没有消防安全设计。楼房内空间狭窄,没有通风口,也没有消防通道。
% t3 S; s! L& ?  据救援人员称,起火楼附近高达三四层的建筑林立,从外观上看都是这两年新盖的,供几十人群租。17名死者中,有13人是楼房内一层服装作坊的工人,另外4人是其他租住房屋的外来人员。死者中有11人住在楼房一层。! U: }# {3 @; f8 c. z; y: J3 S5 q$ V% Z
  对此,现场救援人员予以证实,该楼建筑面积达700平方米,是2010年盖的违章建筑。为此,镇、村曾多次发出停建通知书,但房主不但没有停建,反而盖好后又违规出租给外来人员居住。楼房一层,由重庆籍老板租用,作为其生产仿制名牌服装的黑作坊,名为“渝云服装加工厂”。楼房二层,部分租户也在进行服装加工。
2 W2 L) W9 I7 S. R/ h  本月,消防部门曾对该楼进行过检查,并下发限期15天整改的通知书,但房东仍无动于衷,直至事故发生。8 X4 |6 ~4 y$ b
  建筑外墙 踹开彩钢板现“泡沫塑料”
4 N- G* x6 @: W% e- d% c6 W  描述:在事发民宅的四层的外墙,多是使用彩钢板加盖。
1 w1 i/ c6 n- R2 D' c7 M5 s, a  住在事发民宅四层的伤者陈定科回忆说,他准备开门逃跑时,发现屋门已无法打开。“我使劲踹墙,几脚便踹开个大洞,墙壁是彩钢板结构,里面都是泡沫塑料”,根本无法阻燃,而且还加速燃烧。陈定科说,彩钢板外面还有一层单薄的泥灰腻子,此前一直都没看出来。
/ \  R4 F, R/ b  南小街一带的平房,大多已加盖。% C1 K* J/ m/ `. U' u% V
  一名当地村民的3层房子刚刚加盖完工。% [5 q9 F% o5 e) s1 m: C
  她说,南小街一带的平房加盖楼层的情况十分普遍,而且大部分房东都使用建筑成本低的彩钢板结构,而且彩钢板多为不阻燃的。架起彩钢板后,在外面抹上泥灰,使得外表看起来好像也是砖结构。
% z2 D( N! g0 ]7 E4 k  一名在南小街做彩钢板房结构的商户称,彩钢板分为防火和不防火两种。其中防火彩钢板是在两层钢板间,填充防火隔热效果较好的岩棉,或者是聚氨酯材料。“这样的彩钢板大约在每平米700元,成本较高,而便宜的只有每平米四五百元左右。”
: T! z7 ?2 @* f; B2 ]  这名商户所说的“便宜的”彩钢板,其实就是钢板夹层填充的是聚苯乙烯材料,即泡沫板。很多生产厂家从成本考虑,一般都采用聚苯乙烯作为夹层填充材料。
  b9 j% P* M2 \8 d1 Z# t3 ^; Y/ ^  “这个燃起来非常快。”商户称,很多房东为了省钱,还是采用安全系数较低的彩钢板。他说,南小街一带加盖的彩钢板房,基本都是用易燃的泡沫彩钢板。
+ p9 _& {2 o5 D0 t  Y; p  【分析】, W- O" h! ]5 C; r9 `
  消防人士说,聚苯乙烯泡沫塑料属于可燃材料,一旦引燃会迅速燃烧,并产生大量有毒浓烟。他举例说,一栋面积大约200平方米、两层的10间彩钢板房子,半小时就能烧成一堆废墟。且钢板虽然是不燃材料,但耐热不好,一般燃烧15分钟,就会倾斜倒塌,容易引燃附近建筑,造成更大损失,这在已经发生的事故中屡见不鲜。
3 I; u9 }, Y8 ?( x  同时,他说,由于彩钢板燃烧属于“烟囱火灾”,即内部燃烧,消防员灭火时只能通过把水打到外部钢板上降温,不能直接扑救起火点,大大影响了灭火速度。  H$ @: h5 {4 {+ ?, D+ R
  大门封闭 一层工人与外界隔绝; f# w0 I) `6 A: K- A2 V
  描述:因与二楼之间没有楼梯,工人们只能从唯一的卷帘门进出大楼。
: C$ L) r- m5 s2 r; T  据知情人透露,着火的服装加工作坊的一层除了生产车间外,还有两个职工宿舍,死者中有11人住在楼房一层,其中还有两名幼儿。
1 `5 E0 a  m3 O% B  有租户称,起火工厂的工人住在一楼大厅后部,因与二楼之间没有楼梯,工人们只能从唯一的卷帘门进出大楼。因此,当一楼前厅火起后,一楼后部的人们几乎无处逃生。
$ W) [2 }, q2 f+ i+ O+ X  据租户称,由于楼内被卷帘门锁住,而钥匙在老板手中,导致工人们无法逃生。
: Q% S. p: S: L7 J: D8 Q  【回应】
$ K8 ~% I. V) {9 \- b9 f  对此情况,现场工作人员予以证实。工作人员表示,正是因为一层作坊处于较封闭的环境内,导致这一层伤亡最为集中。此外,该楼内缺少消防设施,连逃生应急通道也没有,因此,租户们在无法自行扑救的情况下,除了从唯一的道路出楼,有的人只好撬开防盗门跳楼。: q6 @  _) H; ?
  群租密度 每层8间房致通道狭窄7 C6 w: J3 E7 O5 w) @% p
  描述:每层隔成大约8个单间,每层楼有大约15名房客,楼里卫生间公用。( c5 |- E* ^8 d1 [+ J) E! w
  “起火楼内隔间过多、空间狭窄,通风困难”。跳楼逃生者陈定科认为,楼内居住密度过大,布局不合理,造成受困人员逃生困难。$ P: A2 ?2 x; O6 U$ n& C
  陈定科说,为防止楼上坠物,每层楼的天井处挂着一层布。由于一、二层是服装厂,这层布上堆积了很多易燃性布料,火起后燃烧迅速,不足20分钟,大火便从一楼烧到了四楼。“火起后,天井的窗户并未打开,而是被燃烧的热浪炸裂”,陈定科称,因浓烟难散,呼吸困难,能通风的房间和天台,成为居民的避难逃生之处。
# j# j+ G6 q+ ~2 J, K* g- M  伤者许立军说,三、四层单独对外出租,每层隔成大约8个单间,每层楼有大约15名房客,楼里卫生间公用,用于做饭的一些小煤气罐长期放在楼道里。4 @9 \* G5 Q3 E2 S( I0 j, X/ [
  建筑结构 起火后回形楼变烟囱
( j7 Q% ~) U/ D5 v, r* ]1 S  描述:火灾发生后浓烟顺着天井迅速蔓延,但又不能排出,天井成了烟囱。
* q' f" [0 c- T& g  起火楼房内部各层呈回字形。一至四层的中心,为长方形的天井构造。
" c2 V5 t1 V& v6 a. b8 t  p$ P  “楼房的建筑结构与数十人死伤有很大的联系。”现场消防人员表示,经过勘查,火灾发生后浓烟顺着天井迅速蔓延,但又不能从顶部排出,导致浓烟在天井内滞留,天井变成了巨大的“烟囱”。
5 G  H  j& u% O" [  【分析】) r4 ?8 f/ X" g9 e% y# R
  据一名结构工程方面的专家介绍,由于起火后热烟向上走,而该建筑的“天井”形成了烟囱效应,把烟向上拔,同时由于楼梯外围用易燃的彩钢板建成,也在一定程度上加大了火势的蔓延。
. q6 y# d- i7 H" J1 p! [' Q  该专家表示,在我国的消防规程中有规定,建筑物面积较大时,必须设有多个通道,以便出现险情时逃生。而在设计时每隔一定距离要设立消防分区,并有隔离门,起火后隔离门会自动落下,保障其他消防分区的安全。
* h3 I1 ?5 j# H7 B* y- P4 [  道路被占 杂物阻碍消防车靠近( K: G  P. _2 R- m1 F
  描述:现场周围停放的私家车,让本就狭窄的道路变得更加逼仄。  @& N+ B' ?% I0 j6 K
  记者顺着数百米消防水带,找到事发现场时,发现仅一辆消防车停在楼下,其他的车辆排成长队,停在封锁区域的道路边,或是被垃圾堆挡住去路,或是受到建筑垃圾的影响,现场周围停放的私家车也让本就狭窄的道路变得更加逼仄。多名救援人员表示,起火大楼周围的道路狭窄,阻碍了消防车靠近。$ I% d6 S. U4 f% ^9 [+ _
  【回应】- N8 ?, L% m. |9 n6 R7 \
  现场消防人员表示,事发区域房屋密集,道路仅6、7米宽,且两侧有很多垃圾堵路,严重阻碍消防车进入现场。当晚,只有一辆小型水车开到了楼下,消防队员们无奈之下,只好用最快速度寻找最近的消防井,铺设了500多米水带,才能取水扑救。为此,事故救援在一定程度上被延误。  ^: J3 f2 L6 }( Q
  商住混居 大火蔓延生活区& N' `( E$ u9 E( E7 n' e
  描述:车间与宿舍没有隔断,火灾发生后,生活区暴露在大火的威胁之下。
# N! O4 s0 I* z5 R& V) W3 c! p4 r  据知情人透露,起火的一层除了生产车间外,还有两个职工宿舍,车间与宿舍之间没有完全隔断,导致火灾发生后,生活区完全暴露在大火的威胁之下。! j) b+ I4 \& e. p% `7 C, B& n
  不幸的是,邻近火场的另一家服装厂工人介绍称,起火工厂最近生意不错,就在事发前一天,该厂还购进了一整车“裁片”(即用于加工的布料),这些裁片堆满了一层整个大厅,起火后,堆积的布料助长了大火越烧越猛。- X6 y) p% J9 ?
  【回应】
+ V; `" B8 M" ]/ s) \$ H  据记者了解,按照消防部门的规定,建筑物内严禁商住混用,而起火的违建用途已经是“三合一”——居住、生产、仓储,目前全市正在严查类似违建。
2 X  ?/ `" }$ X! [# {( b  窗口被堵 防盗网挡住逃生路* e" I! z+ I/ q6 X! Z# \% h$ q  K
  描述:如果不被防盗网挡住,被困者可顺着窗户旁的管道爬下去。
, K4 j( ]! o- ?2 C7 [: ?  昨日,记者在现场看到,该楼南北侧十余扇窗户外,都加装了一层防护网。有租户表示,由于只有一扇大门出楼,在当时浓烟滚滚的情况下,高层的被困租户如果不是被防盗网挡住,还可以爬窗户顺着床单,或者顺着窗户旁的管道爬下去。
* ]& ~) O8 k: }( G$ ?" g" Y) e  【回应】
+ T6 T" I' U0 Q8 J  对此,现场工作人员表示,房主安装防盗网,出发点还是从安全方面考虑。但该情况加上逃生通道缺失,则是此次事故中高层死者遇难的重要原因。
$ B# t; K) V1 {  O" l/ {  采写/本报记者 展明辉 林阿珍 段修建 甘浩 石明磊 孟祥超 卢漫
# c* O  K0 M# c8 R" b* b# ?  北京大兴火灾亲历者讲述起火及逃生过程
3 P. E. E! W  x* Y( A7 f(编辑:SN014)