新华网深圳7月11日电 (记者陈炜伟、乌梦达) 两名乘客10日晚间在深圳地铁4号线电扶梯发生事故受伤。运营商香港地铁(深圳)公司11日上午举行发布会,声称“事发期间未发生电扶梯逆行”,“乘客受伤事件与电扶梯逆行无关”。
* h* t6 I. R; Y8 S& Y 出席发布会的深圳市轨道办相关负责人陈强表示,对事故原因“不宜过早下结论”。* K: h+ f+ T c e) D y
港铁(深圳)公司当天在发布会上公布了该公司的监控录像资料。该公司副总运营经理胡瑞华在发布会上说:“根据港铁公司和电梯制造商塞纳电扶梯公司的调查,以及地铁车站扶梯监控录像显示,事发过程电扶梯没有发生逆行情况。”
9 y2 K. Z4 k1 k, t& X 10日21点16分,在深圳地铁4号线清湖站B出口一台上行的电扶梯发生事故,有两名乘客“受到不同程度的擦伤”。港铁(深圳)公司依据自己公布的监控录像认为,当晚两名乘客是在提着东西搭乘电扶梯时摔倒的。
, O m9 N0 ?5 ?" D: g2 P1 T, f 胡瑞华说:“21时16分15秒,有一名乘客从该电扶梯旁的楼梯走下来,发现旁边的电扶梯有事故发生,相信他是看到电扶梯上这两名手提物品的乘客可能摔倒了。我们从录像上看到,电梯一直处于上行状态,直到21时16分31秒,电扶梯完全停止,整个过程没有看到电扶梯有逆行的情况。”' ^- M/ {2 a- c# [" ^
胡瑞华表示,事发时车站控制室收到了电扶梯紧急按钮被启动的信号。“港铁方面推断是有路过的乘客看到发生事故就按下了紧急按钮。”% T; u1 x$ p. U/ X+ G3 Q
出席发布会的深圳市轨道办相关负责人陈强表示,10日事故发生后,深圳市市场监督管理局对该电扶梯进行了检测。检测报告表明,该电扶梯主机驱动装置的固定、出入口使用须知标识、紧急停止开关、梯级出入口水平运动距离、梯级及扶手带运行速度等均未见异常。
- ^0 G8 D; _$ }4 }& T2 @& F; ^ 然而,港铁(深圳)公司的回应并未打消公众的疑问。有媒体在发布会上表示,港铁方面提供的监控录像只有电梯入口和出口处的画面,无法看到电梯运行中段的具体情况;且视频过程中出现了“被切割”情况,前后两段视频中存在约两秒的空白。对此,港铁方面表示“原因还在进一步调查中”。
: c/ G: |* p0 l7 [1 E6 A 陈强说,从2004年开通到今年6月30日,深圳地铁乘客受伤事故共发生85次,其中电扶梯乘客受伤21次。“21次中只有1次,即去年深圳地铁国贸站事故是电扶梯故障造成的,其他均是乘客使用不当造成的”。, w0 X) `! Y6 L- h- R+ R& f